Isolation combles perdues maison en pisé
Isolation combles perdues maison en pisé
Bonjour à tous,
nouveau sur le forum, je viens vous demander conseil pour améliorer l'isolation thermique de ma maison nouvellement acquise, au Nord de la région Rhône-Alpes.
Problématique : Maison en pisé du début du siècle dernier, rénovée au début des 80's. Elle compte un rdc, un étage et des combles au dessus.
Un doublage intérieur en brique peu épaisse (que j'appelerai briquette !) est disposé à environ 10 cm du pisé. Entre les deux, une lame d'air à priori indispensable à la "respiration" du pisé.
Les combles perdues sont actuellement isolées par 10 cm de laine de verre sur le plancher, mais ne recouvre pas le vide entre la cloison de briquette et le mur en pisé. Le toit n'étant pas solivé, les courants d'air sont nbreux dans ces combles. Et c'est là qu'intervient mon pb : j'ai l'impression que l'air froid s'engouffre avec un malin plaisir dans cet interstice, et concours à refroidir sérieusement les murs des deux niveaux en dessous.
Je pense qu'il ne faut pas que j'obstrue cet espace pour autant, risquant de ne plus laisser respirer mes murs en terre.
Aussi, la solution consiste peut-être à isoler les rampants ? Les murs pourront respirer, mais ils respireront un air plus tempéré, qui me refroidira moins !!
Si je suis bon jusque là, quel mode d'isolation me conseillez vous ?
Merci par avance de vos conseils avisés
nouveau sur le forum, je viens vous demander conseil pour améliorer l'isolation thermique de ma maison nouvellement acquise, au Nord de la région Rhône-Alpes.
Problématique : Maison en pisé du début du siècle dernier, rénovée au début des 80's. Elle compte un rdc, un étage et des combles au dessus.
Un doublage intérieur en brique peu épaisse (que j'appelerai briquette !) est disposé à environ 10 cm du pisé. Entre les deux, une lame d'air à priori indispensable à la "respiration" du pisé.
Les combles perdues sont actuellement isolées par 10 cm de laine de verre sur le plancher, mais ne recouvre pas le vide entre la cloison de briquette et le mur en pisé. Le toit n'étant pas solivé, les courants d'air sont nbreux dans ces combles. Et c'est là qu'intervient mon pb : j'ai l'impression que l'air froid s'engouffre avec un malin plaisir dans cet interstice, et concours à refroidir sérieusement les murs des deux niveaux en dessous.
Je pense qu'il ne faut pas que j'obstrue cet espace pour autant, risquant de ne plus laisser respirer mes murs en terre.
Aussi, la solution consiste peut-être à isoler les rampants ? Les murs pourront respirer, mais ils respireront un air plus tempéré, qui me refroidira moins !!
Si je suis bon jusque là, quel mode d'isolation me conseillez vous ?
Merci par avance de vos conseils avisés
0 x
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 5
- Inscription : 29/10/08, 17:16
Bonjour Eurus.
Il est en effet important de laisser respirer le pisé mais la mise en place d'un isolant "respirant" ne peut pas lui nuire.
Je vois deux options pour isoler les murs :
1- l'insufflation de ouate de cellulose dans cet espace entre briquettes et pisé avec en prime, la pose d'un pare-vapeur intérieur, le principe étant d'avoir un sandwich de matériaux de plus en plus perméable à la vapeur d'eau en allant de l'intérieur vers l'extérieur. La pose de ce pare vapeur implique, je pense, la pose d'un revêtement de finition type placo, fermacell, alors que la finition intérieure existe déjà (je suppose). En plus cette isolation fait perdre le bénéfice de l'inertie thermique des murs.
2- L'isolation par l'extérieur, possible aussi par ouate de cellulose insufflée dans des caissons muraux ; l'avantage est qu'on garde l'inertie thermique du pisé pour le chauffage intérieur et qu'on supprime les ponts thermiques. Par contre pare vapeur nécessaire aussi je pense ( confirmation par Bucheron ?).
Pour l'isolation des combles il va de soi qu'il faut améliorer ça et SURTOUT obstruer cet espace pisé/briquettes au niveau des combles par un matériau respirant, chaux, planche de bois,... doublé d'un isolant respirant.
Il est en effet important de laisser respirer le pisé mais la mise en place d'un isolant "respirant" ne peut pas lui nuire.
Je vois deux options pour isoler les murs :
1- l'insufflation de ouate de cellulose dans cet espace entre briquettes et pisé avec en prime, la pose d'un pare-vapeur intérieur, le principe étant d'avoir un sandwich de matériaux de plus en plus perméable à la vapeur d'eau en allant de l'intérieur vers l'extérieur. La pose de ce pare vapeur implique, je pense, la pose d'un revêtement de finition type placo, fermacell, alors que la finition intérieure existe déjà (je suppose). En plus cette isolation fait perdre le bénéfice de l'inertie thermique des murs.
2- L'isolation par l'extérieur, possible aussi par ouate de cellulose insufflée dans des caissons muraux ; l'avantage est qu'on garde l'inertie thermique du pisé pour le chauffage intérieur et qu'on supprime les ponts thermiques. Par contre pare vapeur nécessaire aussi je pense ( confirmation par Bucheron ?).
Pour l'isolation des combles il va de soi qu'il faut améliorer ça et SURTOUT obstruer cet espace pisé/briquettes au niveau des combles par un matériau respirant, chaux, planche de bois,... doublé d'un isolant respirant.
0 x
- Bucheron
- Econologue expert
- Messages : 4731
- Inscription : 07/11/05, 10:45
- Localisation : En montagne... (Trièves)
- x 2
Re: Isolation combles perdues maison en pisé
Alors, des maisons comme ça, on en voit passer quelques-unes dans nos chantiers...
La première des choses à faire est d'isoler correctement les combles. 10 cm de LdV, surtout si elle est un peu vieille, c'est comme s'il n'y avait rien du tout.
Ensuite, comme le dit bham, on peut très bien isoler l'intestice entre briquette et mur avec de la ouate de cellulose : ton mur pisé n'y verra aucun inconvénient !
C'est très facile à faire si on dispose d'au moins 10 cm avec accès par le dessus.
Par ailleurs, en rénovation et surtout derrière un mur pisé, on peut se passer de freine-vapeur, sachant que de toute façon, la couche platre+brique a déjà une certaine capacité de régulation de la diffusion de vapeur.
Par ailleurs, si on peut mettre en communication la ouate des murs et celle qu'on installera dans le combles, la masse totale fonctionnera de concert pour la régulation de l'humidité.
Pour l'inertie malheureusement, on la perd effectivement.
Isolation par l'extérieur : si les murs sont vraiment très épais, il faut faire très attention, des fois ça ne sert à rien ou presque !
Pas de freine-vapeur en isolation extérieure, les murs sont suffisants pour ça.
Tu l'auras compris, je te conseille donc de tout faire (ou faire faire...) en ouate de cellulose.
Tu peux trouver plus d'infos sur mon site, ci-dessous.
La première des choses à faire est d'isoler correctement les combles. 10 cm de LdV, surtout si elle est un peu vieille, c'est comme s'il n'y avait rien du tout.
Ensuite, comme le dit bham, on peut très bien isoler l'intestice entre briquette et mur avec de la ouate de cellulose : ton mur pisé n'y verra aucun inconvénient !
C'est très facile à faire si on dispose d'au moins 10 cm avec accès par le dessus.
Par ailleurs, en rénovation et surtout derrière un mur pisé, on peut se passer de freine-vapeur, sachant que de toute façon, la couche platre+brique a déjà une certaine capacité de régulation de la diffusion de vapeur.
Par ailleurs, si on peut mettre en communication la ouate des murs et celle qu'on installera dans le combles, la masse totale fonctionnera de concert pour la régulation de l'humidité.
Pour l'inertie malheureusement, on la perd effectivement.
Isolation par l'extérieur : si les murs sont vraiment très épais, il faut faire très attention, des fois ça ne sert à rien ou presque !
Pas de freine-vapeur en isolation extérieure, les murs sont suffisants pour ça.
Tu l'auras compris, je te conseille donc de tout faire (ou faire faire...) en ouate de cellulose.
Tu peux trouver plus d'infos sur mon site, ci-dessous.
0 x
"Je suis une grosse brute, mais je me trompe rarement..."
Ah bon Bucheron tu ne mettrais pas de pare vapeur ; tu te bases sur le facteur de résistance à la vapeur "mu" de chaque matériau ?
Le mu de la couche plâtre/brique est supérieur au mu du pisé ?
Par contre en cas d'isolation intérieure enfin, dans l'espace entre pisé et brique, il me semble que le mu de la ouate de cellulose doit être inférieure à celui du pisé non ?
Si c'est le cas, le peu de vapeur traversant la brique risque d'être piégée dans la cellulose non ?
Pour ceux qui découvre "mu" http://foyerdemassequebec.com/Les_propr ... eriaux.pdf
Parce que le chauffage va devoir chauffer la masse des murs ?
Si c'est ça, une fois que c'est chaud, la masse des murs rayonne en redistribuant la chaleur n'est-ce pas ?
Le mu de la couche plâtre/brique est supérieur au mu du pisé ?
Par contre en cas d'isolation intérieure enfin, dans l'espace entre pisé et brique, il me semble que le mu de la ouate de cellulose doit être inférieure à celui du pisé non ?
Si c'est le cas, le peu de vapeur traversant la brique risque d'être piégée dans la cellulose non ?
Pour ceux qui découvre "mu" http://foyerdemassequebec.com/Les_propr ... eriaux.pdf
Pourquoi dis-tu ça bucheron ?Isolation par l'extérieur : si les murs sont vraiment très épais, il faut faire très attention, des fois ça ne sert à rien ou presque !
Parce que le chauffage va devoir chauffer la masse des murs ?
Si c'est ça, une fois que c'est chaud, la masse des murs rayonne en redistribuant la chaleur n'est-ce pas ?
0 x
- Bucheron
- Econologue expert
- Messages : 4731
- Inscription : 07/11/05, 10:45
- Localisation : En montagne... (Trièves)
- x 2
Précise ta pensée, là c'est un peu vague...bham a écrit : Ah bon Bucheron tu ne mettrais pas de pare vapeur ; tu te bases sur le facteur de résistance à la vapeur "mu" de chaque matériau ?
Le mu de la couche plâtre/brique est supérieur au mu du pisé ?
Dans quel cas ?
Si c'est pour l'isolation extérieure, ça ne sert à rien : il n'y a pas d'apport massif de vapeur d'eau à travers un mur épais, surtout en pisé !
Par ailleurs, plutôt que le mu, il vaut mieux parler en Sd, on sait vraiment ce que l'on compare !
Exemple : j'utilise un freine vapeur cellulosique très perspirant, mais si je te donne son mu (8700...) tu vas en déduire quoi ?
Alors que le Sd est de 2 m. (Sd = mu * épaisseur en mètre, l'unité est le mètre équivalent lame d'air)
Si l'on imagine une couche de 1 cm de platre et 4 cm de brique, le Sd correspondant doit tourner aux environs de 0.5 m.bham a écrit :Par contre en cas d'isolation intérieure enfin, dans l'espace entre pisé et brique, il me semble que le mu de la ouate de cellulose doit être inférieure à celui du pisé non ?
Si c'est le cas, le peu de vapeur traversant la brique risque d'être piégée dans la cellulose non ?
La ouate de cellulose a un mu de 1 à 2 donc l'épaisseur de ouate de 10 cm au maximum aura un Sd de 0.1 à 0.2.
Je ne connais pas le mu du pisé, mais vu que c'est de la terre crue, il doit être inférieur à celui de la terre cuite.
En théorie donc, on se retrouve effectivement avec une "couche" extérieure qui freine plus la vapeur d'eau que la couche intermédiaire, mais il ne faut pas oublier que, vu la quantité de matériau disponible dans un mur pisé et vu sa capacité d'absorption-désorption de la vapeur d'eau, on peut être certain qu'il n'y aura jamais de problèmes !
D'autant plus que vu que le pisé est relativement isolant en lui même, la courbe de température au travers du mur fait que l'on ne doit pas atteindre le point de rosée sur la face interne, je pense.
Oui, avant de bénéficier de l'effet de la limitation des pertes thermiques sur l'extérieur, il faut augmenter la température de l'ensemble de la masse du mur à la température de la pièce. Ca peut représenter plusieurs centaines de kWh, à répéter chaqe année si on laisse refroidir la maison.bham a écrit :Pour ceux qui découvre "mu" http://foyerdemassequebec.com/Les_propr ... eriaux.pdfPourquoi dis-tu ça bucheron ?Isolation par l'extérieur : si les murs sont vraiment très épais, il faut faire très attention, des fois ça ne sert à rien ou presque !
Parce que le chauffage va devoir chauffer la masse des murs ?
Si c'est ça, une fois que c'est chaud, la masse des murs rayonne en redistribuant la chaleur n'est-ce pas ?
Par ailleurs, dans une vieille maison, on ne peut pas couper les pertes thermiques vers la bas, dans la base des murs qui sera chaude aussi...
Donc ça mérite une sérieuse réflexion avant d'être envisagé, car en plus c'est assez onéreux.
0 x
"Je suis une grosse brute, mais je me trompe rarement..."
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 3
- Inscription : 18/11/14, 16:41
Bien isoler ses combles
Bonjour à tous,
Chaque isolant représente des caractéristiques qui lui sont propre, adaptés aux différents types de climat.
Une maison en région montagneuse n'aura pas besoin du même isolant qu'une maison en bord de mer.
Il existes 3 groupes d'isolants thermiques :
les isolants de synthèse (à base de produits pétroliers) : polystyrène, polyuréthane ;
les isolants en fibres minérales : laine de roche, laine de verre, perlite, ...
les isolants en fibres végétales ou animales : liège, laine de lin, ouate de cellulose, feutre de bois, chanvre, laine de coco,
laine de mouton, plume…
Ils doivent respecter une épaisseur définie par la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) ce qui permet à chaque isolant d'être au maximum de ses capacités à isoler.
L'isolant peut-être posé en panneau/rouleau ou être soufflé dans les combles avec un croutage en finition pour la ouate de cellulose.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Chaque isolant représente des caractéristiques qui lui sont propre, adaptés aux différents types de climat.
Une maison en région montagneuse n'aura pas besoin du même isolant qu'une maison en bord de mer.
Il existes 3 groupes d'isolants thermiques :
les isolants de synthèse (à base de produits pétroliers) : polystyrène, polyuréthane ;
les isolants en fibres minérales : laine de roche, laine de verre, perlite, ...
les isolants en fibres végétales ou animales : liège, laine de lin, ouate de cellulose, feutre de bois, chanvre, laine de coco,
laine de mouton, plume…
Ils doivent respecter une épaisseur définie par la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) ce qui permet à chaque isolant d'être au maximum de ses capacités à isoler.
L'isolant peut-être posé en panneau/rouleau ou être soufflé dans les combles avec un croutage en finition pour la ouate de cellulose.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
0 x
Pour toutes informations ne pas hésiter à nous contacter.
http://www.sp-isolation-var.com/
Voir notre vidéo ci-dessous
http://youtu.be/pBX3Fgd3SNU
J’aime notre Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id ... 82&fref=ts
http://www.sp-isolation-var.com/
Voir notre vidéo ci-dessous
http://youtu.be/pBX3Fgd3SNU
J’aime notre Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id ... 82&fref=ts
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 1
- Inscription : 05/12/14, 11:49
Bonjour,j' envisage en début 2015 de débuter la rénovation d'une maison non habitée depuis 40 ans, sol en terre battue (bientôt dalle de chaux et sable) et toiture excellente.
je souhaite vos avis sur mes 4 murs intérieurs, j'envisage (si cela est possible, vous me direz) de poser du lambris par étape et ainsi combler le vide entre murs existants (pas d'équerre par endroits) et lambris , le vide serait comblé de terre/chaux/paille/sable (mélangés à la bétonnière) , cela aurait triple avantage, le lambris servirait de coffrage, isolation supplémentaire, et finition car sera peint ensuite,
alain du 44
je souhaite vos avis sur mes 4 murs intérieurs, j'envisage (si cela est possible, vous me direz) de poser du lambris par étape et ainsi combler le vide entre murs existants (pas d'équerre par endroits) et lambris , le vide serait comblé de terre/chaux/paille/sable (mélangés à la bétonnière) , cela aurait triple avantage, le lambris servirait de coffrage, isolation supplémentaire, et finition car sera peint ensuite,
alain du 44
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 10 Réponses
- 1450 Vues
-
Dernier message par plasmanu
Consulter le dernier message
13/11/23, 20:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 7 Réponses
- 2000 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
23/11/22, 15:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 11 Réponses
- 4079 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
28/10/22, 20:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 9 Réponses
- 5772 Vues
-
Dernier message par Obamot
Consulter le dernier message
03/03/22, 12:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 6584 Vues
-
Dernier message par Flachy Joe
Consulter le dernier message
04/10/21, 16:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 281 invités